  • YJV5*10電纜需要計算電纜頭嗎?

    是不是70以上的計算熱縮頭,70以下的就不用計算電纜頭了?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1.凡是電纜都要做電纜頭,計算電纜頭的制作、安裝費用。電纜頭分兩類:一類需要壓接銅接線端子,指電纜芯線截面積在10mm2以上的。另一類不需要壓接銅接線端子,手套或干包好了之后,直接接線,適用于電纜芯線截面積10mm2以下的。

    2.套電纜頭制作、安裝后,不得再重復計算銅接線端子。

    2014-01-04 14:01:36 

  • 10平方以下可以是有無端子接線,但是還要根據設計確定,如果不確定都按制作考慮。16平方以上必須做電纜頭。一般低壓電采用干包式的,熱縮頭用于高壓電,價格比較高。這個考慮干包式的就可以了。

    2014-01-04 15:31:39 

  • YJV5*10電纜需要計算電纜頭嗎  按10mm計算頭

    2014-01-04 11:20:36 

  •        YJV5*10電纜一般是不需要計算電纜頭的,不是70以上的計算熱縮頭,70以下的就不用計算電纜頭了。

    2014-01-04 11:19:51 

  • 按規定10以下的電纜安裝,就不許計算熱縮電纜頭制作安裝子目了。單電纜接線的導線端子頭要計算的。10以下的電纜端子頭就不計算了。35以下的電纜不計算熱縮電纜頭,但要計算干包電纜頭的工程量。

    2014-01-04 11:24:01 

  • 你好:是電纜就要計算電纜頭,不然電纜和設備及開關的聯接接線誰去做?

    YJV這種電纜不是在室外,設計又無要求可按干包電纜頭計算。

    2014-01-04 11:31:08 