  • 當伐板柢標高和承臺面標高一樣是,柱子的箍筋是否要計算到承臺里面。

    我的伐板基礎的底標高是-3.9,而所有承臺的面標高也是-3.9,也就是說伐板基礎低下就是承臺,那么柱子的插筋是升入到承臺里面,而箍筋有沒有在承臺里面的。我用了兩種計算方法,就是在基礎層里面設置了一個柱子,然后另一種是在伐板基礎層的柱子直接設備標高到承臺低,結果是在伐板基礎設置的柱子,他只計算的插筋直接到承臺,而沒有計算箍筋,請問這樣對嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    我的伐板基礎的底標高是-3.9,而所有承臺的面標高也是-3.9,也就是說伐板基礎低下就是承臺,那么柱子的插筋是升入到承臺里面,而箍筋有沒有在承臺里面的。我用了兩種計算方法,就是在基礎層里面設置了一個柱子,然后另一種是在伐板基礎層的柱子直接設備標高到承臺低,結果是在伐板基礎設置的柱子,他只計算的插筋直接到承臺,而沒有計算箍筋,請問這樣對嗎? 柱子的鋼筋是要伸入承臺里面的 然后柱子在承臺里面也是計算箍筋的 不過只算2-3根箍筋 你編輯鋼筋的時候或者鋼筋三維的時候可以看到的 如果沒有箍筋就算錯了 然后繪制也很簡單 直接在承臺或者筏板上點布置柱子就好了

    2013-07-26 10:38:33 

  • 圖片就是按你承臺面的標高就是筏板的底標高,基礎內(nèi)計算有箍筋,你檢查一下工程設置。

    插筋

    2013-07-26 10:41:56 