  • 安裝軟件橋架管線超高問題

    1,報表出來的工程量是按未超高和超高分開列出來的,請問我不需要超高怎么設置?2,在定義設置橋架管線的時候,套清單定額工程量代碼為CD是長度,那么在超高層是不是得把工程量代碼改為CG CD超高,才能出量? 3,四川2009安裝定額的超高在那里能找到套那個定額?

    問題補充:請問安裝軟件電氣的支架計算出來是個數,定額和清單的單位是公斤和噸,難道我得去查表來計算?? 還有就是配管支架個數計算出來其實就是管卡,定額按公斤,一般管卡都是塑料的換算成公斤那不是費用很低了,怎么解決???

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    回答:1.超高設置在計算設置里面修改設置超高數字即可;2.軟件目前還不能統(tǒng)計超高的線、纜工程量;3.超高工程量不單獨套定額而是在套定額時乘以系數或在計價軟件的工具欄----安裝費用---勾選超高費即可。