匿名用戶 2013-12-25 10:57:38 | 河南省 其他專業 | 6644查看 3回答
框架梁能不能以非框架梁為支座?
這地方是水電井,KL2(1)右側是L14(2),如果右側的非框架梁不能為支座,KL2就是懸挑梁;和非框架梁能為支座的時候鋼筋是不同的。KL2應該怎樣?依據是什么
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:框架梁可以以非框架梁為支座,沒有那里說不可以呀。你這圖紙有問題KL2不是按懸挑梁考慮的,梁的底標高在支座梁(L14)的下邊。不過從配筋上看KL2是按懸挑梁設置的,上筋大于下筋了。
2013-12-25 11:03:02
-
已采納框架梁是主梁,次梁是以框架梁為支點,主梁跟次梁的鋼筋錨固是不同的。
2013-12-25 12:01:15
-
已采納
這種情況應按挑梁理解,原因有2:其一KL2截面大,其二KL2面筋大。但這里標注為框架梁,而框架梁與挑梁有區別,再根據具體情況按保守的做法,也就是按框架梁做。
2013-12-27 11:24:41
-
框架梁到底是以墻位置坐還是以墻邊的約束邊緣柱為支座啊但是軟件計算出是約束邊緣柱為支座,比如柱支座只顯示500不夠直接錨固,但是應該是有剪力墻應該能直接錨固的啊,請問誰知道是為什么啊
-
你好!我想問一下非框架梁的每次采用梁平法表格識別時,都會蹦出一個“次梁為非框架梁且以柱為支座,是否將其更改為框架梁”應該點是還是否”我很迷惑請幫我解答,謝謝!
-
剪力墻結構的工程暗梁提取梁跨的時候是否需要改為框架梁
我在畫過暗梁提取梁跨的時候提示是暗梁為非框架梁但是以柱為支座是否改為框架梁。不知道是否需要改為框架梁?請各位朋友指點一下
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看