  • 剪力墻、柱與基礎筏板的混凝土標號不一樣,而在基礎中混凝土不同標號各自方量的問題

    一個框架剪力墻結構的樓,地上22層,地下一層,梁板式筏板基礎。負一層墻柱混凝土用C60,基礎筏板用C40,在筏板打灰時時負一層的墻柱應該要用C60,筏板基礎要用C40,但在圖形算量軟件的報表中基礎筏板全部用C40的混凝土,是怎么回事?現場實際情況確實是墻柱在基礎中用的是C60混凝土,求前輩們幫忙講下,不盡感激!!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    一個框架剪力墻結構的樓,地上22層,地下一層,梁板式筏板基礎。負一層墻柱混凝土用C60,基礎筏板用C40,在筏板打灰時時負一層的墻柱應該要用C60,筏板基礎要用C40,但在圖形算量軟件的報表中基礎筏板全部用C40的混凝土,軟件計算的是正確的,-1層墻柱混凝土應該從筏板基礎頂面再向上才能澆筑C60混凝土的,與筏板重疊部分的墻柱應該按筏板基礎混凝土施工的,扣減墻柱工程量的,單獨將筏板基礎中的墻柱澆筑C60混凝土是很難辦到的,如果現場實際情況確實是墻柱在基礎中用的是C60混凝土,那你只能手工計算了,但也不能套墻柱相關的子目,還應該套筏板基礎相關的子目計算的。

    2013-12-19 07:49:40 

  • 你可以在構件做法中套不同的定額子目

    2013-12-18 18:37:49 