點燃橘子樹 2013-12-17 23:44:27 | 江西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1238查看 2回答
關于樁承臺以及承臺梁的鋼筋計算問題
1.剛看網絡教學視頻的時候,突然看到視頻中講解箍筋的算法的時候是用的中心線長度計算,但是在廣聯達軟件中用的是外皮長度來計算的!請問廣聯達關于箍筋的計算是否不完美?但由于量相差不大常常忽略了這點? 2.進入正題,廣聯達的軟件默認樁承臺的第一根鋼筋距承臺邊的距離是50,但是一些參考資料上講述的是參照獨立基礎的鋼筋構造,也是就S/2和75的最大值,請問哪種才是正確的? 3.在廣聯達軟件中,我繪制了一個承臺梁(600*550,方樁邊長<800mm),請問在箍筋計算的時候,軟件的計算結果為(600-40*2)*2+(490-2*40)*2+11.9d*2,請問軟件的計算是不是有錯?我理解11g101-3應該計算為:(600-40*2)*2+(550-50-40)*2+11.9d*2!而且軟件對承臺梁箍筋的算法也完全無法理解!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按外皮和中心線計算一直存在爭議
2013-12-18 09:37:54
-
你無法理解,只能說明你修為不夠;預算按外皮線計算箍筋長度,這個是規范,是要求, 是基礎知識。
50;S/2和75的最大值,這兩個說法都有道理,后者是11G101-3上的說法,前者很多位置也出現過,至于用那種,那得看圖紙要求,設計要求采用哪本圖集, 后面人為修改;
箍筋的計算這種初級問題我也沒有研究過,不過我先既然是上市公司,這種基本問題還是經得起推敲的,祝你好運~
2013-12-18 09:13:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看