匿名用戶 2013-12-14 15:04:13 | 四川省 其他專業 | 6260查看 3回答
剪力墻暗柱、端柱縱筋冷搭接(或者焊接),其有非搭接區嗎??
剪力墻暗柱、端柱縱筋冷搭接(或者焊接),其有非搭接區嗎?? 規范只提到墻柱(不等于暗柱和端柱)
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好!
首先肯定的是剪力墻的暗柱、端柱縱筋冷搭接(或者焊接),是有非連接區的,在11G101-1第70頁的注1就說明了端柱的豎向鋼筋與箍筋的構造與框架柱相同,那就說明端柱的非連接區同框架柱(詳見11G101-1第57頁),而暗柱的連接也是有非連接區的,11G101-1圖集第73頁所說的邊緣構件縱向鋼筋連接構造就包括暗柱,即在基礎或樓面頂500范圍內不可以連接。
2013-12-14 20:01:48
-
剪力墻暗柱、端柱縱筋冷搭接(或者焊接),應該是沒有非搭接區的,規范只提到墻柱(不等于暗柱和端柱)。
2013-12-14 15:31:19
-
11G101-1圖集中規定暗柱、端柱同框架柱,所以我認為應該有非搭接區。
2013-12-14 18:09:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看