  • 請問一下,在定額中關于直(?。┬螛翘菰鰷p厚度10mm是怎么算的啊

    如果這個直形樓梯折算厚度為250,定額中按200算的話,那么剩下的

    50就套用每增減10mm定額吧,就是直接乘以系數5嗎,那如果折算厚度只有150,不滿200,也是用這個每增減定額然后乘系數5嗎,就是不太明白如果不足200,那個定額該怎么算

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    如果這個直形樓梯折算厚度為250,定額中按200算的話,那么剩下的

    50就套用每增減10mm定額吧,就是直接乘以系數5嗎,那如果折算厚度只有150,不滿200,也是用這個每增減定額然后乘系數5嗎,就是不太明白如果不足200,那個定額該怎么算



    如果是加50,就套每增減10*5的系數,如果是減50,也是這么套,但是工程量輸入負數

    2016-11-15 22:58:18 

  • 你理解錯誤吧,定額中的厚度只是樓梯板的不包含三角部分的厚度的,三角部分的厚度定額中考慮了

    樓梯折算厚度

    定額中的厚度大于設計的厚度的時候,這樣還是要套用厚度沒增減10的子目,其工程量為負值

    2016-11-15 23:05:25 