匿名用戶 2013-12-10 10:40:43 | 河南省 其他專業 | 13225查看 6回答
梁里有分排布置的鋼筋時,上下兩排鋼筋的間距是多少,圖集有規定嗎?計算時需要考慮嗎?
問題補充:請問在圖集哪一頁?什么是墊鐵?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納11G101-1里 上下兩排鋼筋的間距max(25mm,d)。d為鋼筋較大直徑。不需要考慮,墊鐵浙江省定額已考慮,看你省定額里有說明。 就是底下兩排縱筋,得放橫向鋼筋隔開,不然第二排沒法放。間距第56頁。墊鐵得看定額鋼筋混凝土那章說明
2013-12-10 11:07:14
-
梁里有分排布置的鋼筋時,上下兩排鋼筋的間距是多少,圖集有規定嗎?計算時需要考慮嗎?請問在圖集哪一頁?什么是墊鐵?
25mm
軟件會自動考慮,
圖集11G101-1第56頁有規定;
墊鐵是兩排鋼筋之間用于隔開兩排鋼筋的隔離層,一般用25mm根據隔離。
2013-12-10 12:32:16
-
不需要,軟件會自動考慮,計算結果里會有墊鐵。一般兩排鋼筋間距為25mm,
2013-12-10 10:47:34
-
11G101-1里 上下兩排鋼筋的間距max(25mm,d)。d為鋼筋較大直徑。不需要考慮,墊鐵浙江省定額已考慮,看你省定額里有說明。。。
2013-12-10 11:28:44
-
上下兩片鋼筋的間距不得少于25mm及鋼筋的直徑。
2013-12-10 11:41:58
-
你好:梁上下兩排鋼筋的間距在圖集11G101-1第56頁有規定。計算時不需要考慮。墊鐵是兩排鋼筋之間用于隔開兩排鋼筋的直徑為25的鋼筋
2013-12-10 11:42:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看