吾子衡·文雯 2013-12-09 13:55:52 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3315查看 3回答
關于樓梯縱筋錨入支座的設置
專家:您好!如圖示,說明告訴了,梯板底筋錨入支座長度20d,梯板上部縱筋錨入支座長度40d。梯板斜長4420,梯板上下部鋼筋直徑都為12。那么請問,如圖我的修改正確嗎?從樓梯大樣圖看,梯板上部縱筋錨入后不是有個彎鉤嗎?軟件怎么沒有計算?而且軟件自動計算的面筋錨固長度一個為480,一邊為370,非常不解。辛苦了。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好!
圖中梯板上部縱筋錨固里的那個彎鉤只是一個示意,當縱筋為一級鋼時才有,而你的樓梯板筋為三級鋼,因此那個彎鉤就不需要計算了。
軟件計算的面筋錨固長度都是480,即40d,你的計算結果是正確的呀!
2013-12-09 14:19:03
-
如圖示,說明告訴了,梯板底筋錨入支座長度20d,梯板上部縱筋錨入支座長度40d。梯板斜長4420,梯板上下部鋼筋直徑都為12。你的修改是正確的,從樓梯大樣圖看,梯板上部縱筋錨入后是有個彎鉤,但你采用的是三級鋼,所以就不需要彎鉤了,軟件自動計算的面筋錨固長度一個為480,一邊為370,是參數化圖形中最高踏步邊與梯梁邊不在一個人垂直面上的原因(你認真看看樓梯剖面),可能相差30MM,所以軟件計算了370,實際不同時,調整后鎖定構件即可。如圖
2013-12-09 14:56:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看