匿名用戶 2013-11-29 22:16:23 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1735查看 2回答
關于GGJ畫剪力墻時,什么時候該合并的問題
我在畫一段剪力墻時,第一次我是斷斷續續畫的,第二次我是一下畫成的,但是我發現兩次的結果不一樣啊,想問下大家,這兩種畫法最后鋼筋的計算結果一致嗎?還有第一種斷斷續續的墻用不用合并呢???問題補充:第一張圖片是CAD原圖,第二張是我斷斷續續畫的墻,第三張是一下畫成的墻體. 還有以后畫墻體的時,什么時候該斷,什么時候該一下畫成?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2013-11-29 22:20:55
-
連梁位置的剪力墻畫法:一般連梁下方是砌體墻,如果畫滿剪力墻再用 墻洞 布置后,砌體墻就畫不上去,不畫剪力墻的話,連梁部份的剪力墻水平貫通筋就不會貫通,建議用以下方法:畫好連梁位置的剪力墻(底標高同連梁的底標高),然后與相鄰的剪力墻合并。這樣砌體墻就能畫上去(定義砌體墻的頂標高為連梁的底標高)。
2013-11-30 17:23:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看