  • 預制板中間有縫隙會影響天棚抹灰的工程量嗎

    各位老師,請問一,繪制預制板時,選擇圖集中的標準預制板,智能布置,按默認的現澆板帶不選,預制板縫為20mm,布置完后,發現最下面的預制板和相鄰的現澆板的間距非常大,這是怎么回事?該怎么處理?請問二,這個預制板縫可以自己隨意調整嗎?作用是什么?三,預制板中間有縫隙會影響天棚抹灰的工程量嗎?謝謝

    智能布置

    標準預制板

    答疑解惑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    一,繪制預制板時,選擇圖集中的標準預制板,智能布置,按默認的現澆板帶不選,預制板縫為20mm,布置完后,發現最下面的預制板和相鄰的現澆板的間距非常大,這是你布置預制板時是從上面墻開始布置的,下面的板縫大于20mm的原因(你可以點上面工具菜單,再點測量兩點距離,看看預制板邊到軸線處的距離,用測量的距離減去120看看是多少,肯定大于20mm),可以定義現澆板(補空板)畫圖布置填充這個板縫即可;

    二,這個預制板縫應該按設計進行調整,一般為20mm,大于20mm時應該用現澆板(補空板)畫圖填充,作用是板縫間最少需要灌20(預制板底寬度)微膨脹細石混凝土,預防漏水裂縫。

    三,預制板中間有縫隙會影響天棚抹灰的工程量的,有兩種方法可以解決:1、定義房間時不要依附天棚構件,單獨定義天棚構件,用畫矩形的方法布置整個房間即可;2、無論是否標準預制板,定義時都不要新建新建標準預制板,直接新建預制板,在屬性里將板的寬度加上20(如500寬的預制板,屬性里寬度輸入520),套定額時點上面查詢,再出現的對話框中選擇“中南地區通用構件圖集”,圖集章節選擇鋼筋預應力空心板圖集(如圖),按設計雙擊選擇預制空心板即可,智能布置預制板時,預置板縫輸入0,這樣整個房間就全部布置上預制板及補空板的,布置房間時天棚的工程量計算就正確了。

    廣聯達服務新干線

     

    2013-11-29 10:41:35 

  • 建筑行業快速問答平臺-答疑解惑

    請問一,繪制預制板時,選擇圖集中的標準預制板,智能布置,按默認的現澆板帶不選,預制板縫為20mm,布置完后,發現最下面的預制板和相鄰的現澆板的間距非常大,這是怎么回事?設計的板數量就留有板縫的;該怎么處理?板布置時把預制板縫20mm設置為0,把板集中相連布置,到墻邊沒有布置滿的地方,定義現澆板布置(套板縫子目);請問二,這個預制板縫可以自己隨意調整嗎?咱作預算可以調整的;作用是什么?防止天棚及上層地面裂縫;三,預制板中間有縫隙會影響天棚抹灰的工程量嗎?會的,所以需要用現澆板布滿。

    2013-11-29 04:54:03 