匿名用戶 2013-11-28 22:37:21 | 河南省 土建算量GCL2013 | 5623查看 2回答
預制板板縫問題2
各位老師,定額綜合解釋第10頁9“預制板間補現澆板縫是指設計明確要求的補空板,預制板安裝后的灌縫混凝土,已考慮在預制板子目中”請問一,什么是補空板?二,一般設計怎么明確給出要求?三補空板套什么子目?怎么繪制到圖上?謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一,什么是補空板?
由于預制空心板為成品板,布置預制空心的塊數不一定正好房間凈進深寬度的,當設計在預制板間有大于20mm,小于等于150mm的板縫時,需要用現澆混凝土補齊,這部分板就叫補空板,當預制板間縫寬大于150mm時,應該套排板修改的子目計算。
二,一般設計會給出補空板明的混凝土標號及配筋的。
三補空板厚度100以內套4-45(預制板間補空板(寬150mm以內)板厚(mm)100以內(C20-20(32.5水泥)現澆碎石砼))及12-106(預制板間補縫模板 縫寬150mm以內 板厚100mm以內)子目計算,板厚100以上套4-46(預制板間補空板(寬150mm以內)板厚(mm)100以上(C20-40(32.5水泥)現澆碎石砼))及12-107(預制板間補縫模板 縫寬150mm以內 板厚100mm以上)子目計算即可,可以按現澆板定義,名稱改為補空板或板縫,套相關的定額子目,用畫直線或畫矩形的方法畫圖布置即可。
2013-11-29 09:41:18
-
定額綜合解釋第10頁9“預制板間補現澆板縫是指設計明確要求的補空板,預制板安裝后的灌縫混凝土,已考慮在預制板子目中”請問一,什么是補空板?就是設計圖紙房間的板數量乘寬度沒有布置滿;缺的部分需要現澆板縫;二,一般設計怎么明確給出要求?按圖紙計算房間尺寸及板尺寸就知道缺多少了。三補空板套什么子目?套4-45或4-16子目;怎么繪制到圖上?定義現澆板,矩形布置。
定額說明:預制板安裝后的灌縫混凝土,指板的接頭處灌縫及板之間20mm以內的灌縫。