    請問板厚和標高一樣的時候板配筋是雙層雙向,正確方法是一整塊板拉通布置受力筋嗎?如果像商業區那種很大面積的板了,我知道如果單板布置會多量,我遇到這種情況一只都是一整塊板拉通布置的,但是 有人說單板布置,也有人說看情況 如果給施工方算就單板給甲方就拉通布置,正確的方法是怎樣的了請問。

    問題補充:實際施工中是是怎樣布置的了,大面積的板 如果是拉通有那么長的鋼筋么?圖上也沒畫出來只說了按多少板厚,雙層雙向布置。

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    可以看你的設計圖紙上面是怎么設計的,圖紙上面會畫鋼筋線,那就根據所畫的鋼筋線的范圍布置即可,如果圖紙上面沒有畫的話,那一般情況就是拉通布置,針對面積很大的情況,可以多塊板合并一起布置,方法是多樣的,如果你想多計算鋼筋量,那就單塊單塊布置吧。

    2013-08-01 14:02:16 

  • 這個不是我們說了算,還是施工圖紙說了算

    單板布置

    2013-07-31 09:03:03 

  • 正如你所說,全部拉通是不現實的。實際施工也不會那樣做,一個是太長操作不方便,另外也沒有那么長的鋼筋啊,但是全部按單板一塊塊布置太繁瑣,如果多板布置一樣鋼筋的話,施工方多以怎么施工方便怎么下料制作的。視具體工程而定。