女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 衛生間降板處,給水管道計算的問題

    請問大家,設計說明給水管道在找平層內敷設,但是衛生間處有20mm降板,那么在計算給水管道的時候算不算這截立管呢?例如說明上大便器給水點距地面0.5m,那么計算時就應該是0.7m嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    實際上給排水管是按實際長度計算,如果是樓層垂直向的通長,那么與沉廁的深度就沒有關系,因為它是按通長計算;如果水平段的管是在沉廁底,然后在彎折垂直的延伸到樓板面0.5米,這樣沉廁的深度就要考慮計算了。

    2013-11-25 15:18:54 

  • 20mm計算與否都無所謂吧,可以不考慮;但是如果降板數據大,必須考慮。

    是的

    2013-11-25 16:34:45 

  • 需要計算所有垂直長度。           應該是:0.02M+0.5M=0.52M

    2013-11-25 15:16:02 

  • 要計算的。這個垂直長度要按實際計算的。

    2013-11-25 09:25:55 

  • 你重新計算一下,單位錯了吧,按給水管道的中心線計算,怎么敷設就怎么算

    2013-11-25 09:52:02 

  • 應該計算的,如果圖紙有說的的情況下,還要看平面和系統結合一下

    2013-11-25 09:52:39 

  • 降板高度需要計算進去的

    2013-11-25 09:32:12 

  • 你好:按樓層標高確定計算。