-
微笑58 2013-11-23 02:39:59 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3831查看 3回答
廣聯達鋼筋搭接問題
1、11G規定最小搭接為300mm,請問這個在軟件哪里看的到? 如果要調整成在哪里調整? 2、樓層設置里的搭接都清零了,在鋼筋工程量計算結果 是否有包含11G圖集上規定的搭接處 及最小搭接300mm的量? 3、四川規定“定額考慮了施工搭接及制作損耗,未考慮設計搭接”,請問11G上規定的鋼筋搭接工程量是否需要計算? 祈求答案 謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
第一個和第二個問題。軟件還沒有辦法實現。
第三個問題,11g規定的搭接,就是你們當?shù)囟~的設計搭接,要計算在鋼筋總量中。
2013-11-23 06:09:56
-
你說的施工搭接、設計搭接,其實是一回事。施工圖紙的說明,一般情況下都是按照11G圖集的鋼筋搭接和鋼筋構造施工的。關于你說的是否需要在計算11G圖集的搭接工程量?軟件里已經計算過了,不能重復計算。
2013-11-23 08:39:30
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看