匿名用戶 2013-11-20 08:19:09 | 河南省 安裝 | 5293查看 6回答
接線盒怎么算?
None
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
接線盒計算原則是,直線段管路無彎曲的,不超過30m設一個接線盒;兩個線盒間有1個彎曲時,管路不超過20m;兩個線盒間間有2個彎曲時,不超過15m;兩個線盒間有3個彎曲時,不超過8m;暗配管兩個線盒間不允許超過4個彎。一般接線盒在墻壁轉角處、過變形縫處、燈具開關的立管上端、配管轉角等處都設接線盒。計算數量一般按開關插座盒的總數乘以0.2系數,加上燈位盒的數量,即為接線盒數量。
2013-11-20 10:33:23
-
接線盒數量=燈頭盒數量+規范規定[⑴無彎管路不超過30m;⑵兩個接線盒之間有一個彎時,不超過20m;⑶兩個接線盒之間有二個彎時,不超過15m;⑷兩個接盒 之間有三個彎時,不超過8m;⑸暗配管兩個接線盒之間不允許出現四個彎]
2013-11-20 08:53:58
-
接線盒數量一般是根據規范規定,⑴無彎管路不超過30m;⑵兩個接線盒之間有一個彎時,不超過20m;⑶兩個接線盒之間有二個彎時,不超過15m;⑷兩個接盒 之間有三個彎時,不超過8m;⑸暗配管兩個接線盒之間不允許出現四個彎;(6)管線分支處等,而根據燈、開關、插座等計算的盒子數量屬于開關盒,應套用開關盒子目,他們不需要蓋子,但接線盒是需要蓋子的,主材價格應含蓋子
2013-11-20 08:57:39
-
支持樓上說法,當然用軟件的話,繪圖到軟件里面,軟件會自動幫你計算個數。
2013-11-20 08:27:45
-
就是數個數,燈有,插座有,開關也有,有多少個燈多少個插座,多少個開關就有多少個接線盒
2013-11-20 08:29:25
-
接線盒轉折墻角設、下面有開關插座時上面要設。一般做預算時是按管線的20%含量來的,就是100米管計算20個接線盒。
2013-11-20 08:27:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看