haoxueizhe 2013-11-08 13:36:31 | 重慶市 安裝 | 837查看 6回答
消防報警圖示問題
在這個系統圖中這一大塊是不是報警聯動一體機,如圖: 如不是又是什么?能不能幫我讀懂這個圖
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納系統圖中這一大塊不只報警聯動一體機,還有報警電話總機(DH TX)、消防廣播總機(ZGB XGB)、備用電源(DY)、消防報警控制臺(盤)(K)。
2013-11-08 14:12:16
-
這是就消防中控室里的火災報警控制器
2013-11-09 12:23:19
-
系統圖中不僅包括報警聯動一體機,還包括報警電話總機(DH TX)、消防廣播總機(ZGB XGB)、備用電源(DY)、消防報警控制臺(盤)(K)等設備。
2013-11-10 09:02:17
-
是的,你的理解是完全正確的.
2013-11-08 13:43:18
-
火災報警控制器(含聯動裝置)=報警聯動一體機。
其它的各功能柜,要分別計算。
2013-11-08 14:58:20
-
這是消防控制中心的組合控制柜,有火災報警電源單元、消防廣播單元、正常廣播單元、消防通訊單元、消防報警控制單元等分立臺、柜組成。計算時可分別計算安裝定額子目,主材箱柜、屏臺單獨計算。
2013-11-09 09:46:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看