女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 梁平法標注

    框架梁KL2的中間支座 2根18的鋼筋是錨固在中間的柱子還是伸過支座取大跨Ln/3?? 像這樣的梁一跨長一跨短,怎么判斷梁端支座負筋是在中間支座錨固還是伸過支座。

    端支座負筋

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 按大跨的1/4設置(兩邊),中支座只在單邊標注是表示在該點支座設置(即兩邊)

    2013-11-06 10:01:18 

  • 此框架梁2, 截面尺寸為250*550 箍筋為一級直徑8mm間距100雙肢箍,上部通長筋為2跟三級鋼20mm 下部原位標注為4跟三級鋼18mm 左邊支座為2根20和2跟18的支座加筋右邊支座相同,加筋為本跨加筋不深入其它跨數

    2013-11-06 10:04:45 