*珍惜_NOW* 2013-08-17 14:09:20 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3174查看 6回答
保護層厚度不一樣怎么處理
地下室中,筏板底面保護層為40mm,頂面保護層為25mm;外剪力墻外側保護層厚度30mm,內側保護層厚度15mm,這樣的保護層應該怎么去處理?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在屬性里能輸入
2013-08-17 14:22:01
-
用平均的方法設置。
2013-08-17 14:10:37
-
1、軟件還不能處理上下保護層不一樣的構件,只能按照平準的厚度了。您的筏板可以設置成30,剪力墻設置成20。也不是實際施工,多計算點鋼筋吧。
2013-08-17 14:15:35
-
地下室中,筏板底面保護層為40mm,頂面保護層為25mm;外剪力墻外側保護層厚度30mm,內側保護層厚度15mm,這樣的保護層應該怎么去處理? 筏板你只能按照平均值去處理 不過剪力墻就可以輸入內側和外側的保護層厚度 你在保護層那邊 輸入 30/15就可以了
2013-08-17 14:15:50
-
樓上說的對,贊同。
2013-08-17 14:45:51
-
只能平均厚度計算了,別的沒有辦法。
2013-08-17 14:14:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看