匿名用戶 2013-10-29 15:44:42 | 河北省 土建算量GCL2013 | 7093查看 3回答
廣聯達集水坑繪圖問題
畫集水坑的時候老是提示超出父筏板所在范圍,筏板頂標是-11而集水坑的坑板頂標高是-10.7,還有沒有在筏板上的集水坑怎樣畫啊,有一半在條基上的一般不在條基上的也畫不了,看圖識圖有誤區希望老師指導一下
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納其實你這個完全不需要用集水坑來繪制,根據圖上來看,這個所謂的集水坑是在筏板上面(直接就是一圈墻圍起來的一個池子),所以你可以直接用剪力墻來繪制就可以了,注意標高和鋼筋的設置就好了(鑒于你說的集水坑頂標高為-10.7比筏板面標高要高,那么你就把集水坑內的筏板頂標高調一下就可以了)
2013-10-29 16:49:51
-
集水坑必須布置在筏板上,沒有筏板處會有提示。
2013-10-29 16:15:04
-
集水坑1、集水坑4不需要定義集水坑構件,直接按設計定義混凝土墻畫圖布置即可,集水坑1底標高為-10.7,坑內用C15混凝土從-11填至-10.7即可;
集水坑2、集水坑4可以定義參數化集水坑畫圖布置的。
注意:當集水坑底標高等于或大于筏板基礎頂標高時,就不能定義參數化集水坑畫圖布置的,當當集水坑底標高小于筏板基礎頂標高時才能定義參數化集水坑畫圖布置的。
沒有在筏板上的集水坑就不能定義參數化集水坑畫圖布置的,可以按設計定義筏板基礎(坑底)、混凝土墻(坑壁),按設計的平面位置畫圖布置即可;2013-10-30 08:43:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看