忑 2013-10-19 08:29:16 | 河北省 其他專業 | 3567查看 3回答
剪力墻水平筋與暗柱箍筋的替代鋼筋
如下圖:在底部加強區中,剪力墻水平筋間距200,暗柱箍筋間距200。圖紙中給出的詳圖,在暗柱兩個箍筋中間加設了一個剪力墻水平替代鋼筋,是怎么計算鋼筋量的? 在實際施工中是如何布置的?(間距都是200,中間加設的那根水平替代筋該如何理解,是剪力墻水平鋼筋在底部加強區內加密嗎?)
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
剪力墻的水平筋的間距永遠是@200不變。
圖中提到的代替就是取代了暗柱的箍筋,只有剪力墻@200的水平筋了。
2013-10-19 08:34:58
-
2013-10-19 10:08:11
-
剪力墻中布置不了的加強鋼筋可在單構件考慮
2013-10-19 08:33:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看