匿名用戶 2013-07-09 14:59:39 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1838查看 3回答
梁的箍筋和次梁架立筋、框架梁貫通筋問題
梁的箍筋和次梁架立筋、框架梁貫通筋圖紙用表格形式注明。圖紙本身梁沒有表示箍筋和架立筋、框架梁貫通筋,請問現在有什么方法設置和怎么設置呢??求解答問題補充:建筑物是框架結構,表二的:框架梁貫通筋是不是~無論是主梁還是次梁,它的貫通筋都是這樣表示的???還是“框架梁貫通筋”本身不分主梁或者次梁的?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納根據設計梁的寬度,按表里的要求自己手工在梁屬性里去輸入鋼筋信息
2013-07-09 16:28:17
-
這個表中只有箍筋,架立筋,腰筋,并沒有主筋(也就是貫通筋),主筋應該另有標注。
2013-07-09 17:09:57
-
這是用梁表法表示的圖紙,定義梁構件時要選擇梁表中的說明和要求來定義梁的貫通筋,箍筋和架立筋。選擇表中梁高、梁寬不同的配筋定義輸入。
2013-07-09 16:35:22
-
這一跨中經過計算架立筋的長度只有253mm,然而軟件中直接忽略了這一跨的架立筋,請問是不是11平法是不是對架立筋的長度有何規定?為什么鋼筋抽樣軟件直接忽略掉架立筋,求說明。
-
這一跨中經過計算架立筋的長度只有253mm,然而軟件中直接忽略了這一跨的架立筋,請問是不是11平法是不是對架立筋的長度有何規定?為什么鋼筋抽樣軟件直接忽略掉架立筋,求說明。
-
左支4c25,架立筋4c12,右支無標注 按理說這個應該是4c25+4c12是面筋 怎么在廣聯達4c25兩頭有鉤了?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看