女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 樓板厚度問題

    因為我現在搞的一棟房子,樓層高為3200MM,客廳樓板厚是150MM,設計變更后為120MM,但由于沒注意看變更,按圖施工為150MM了,有沒有什么影響???
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    如果設計變更僅僅將板厚由150mm變?20mm厚,其余梁板柱配筋沒變,那影響不大。估計設計變更僅對板厚做了優化,配筋未變,故無影響;至于層高變化30mm,人進入房間憑感覺是無法察覺的,除非用鋼卷尺測量,通常情況不會發生類似情況,如果有客戶發覺,就看你怎么跟他合理解釋了。

    2013-10-16 22:44:11 

  • 板厚度、配筋只要是按原設計圖施工
    室內凈高相對矮了些,影響不大,浪費了些砼

    2013-10-16 12:52:53 

  • 結果是沒什么影響,但是樓層凈高低了,說白了影響以后的銷售

    2013-10-16 13:01:13 

  • 肯定有影響,房間凈高低了

    2013-10-16 12:23:33 

  • 板厚度、配筋只要是按原設計圖施工

    2013-10-16 12:22:36 

  • 室內凈高相對矮了些,影響不大,浪費了些砼

    2013-10-16 12:22:25 

  • 有影響的,因為樓層凈高少30mm,逐戶驗收時驗不掉,

    2013-10-16 12:31:23 

  • 肯定有影響的,一是樓面均布荷載增加了,將導致安全系數降低,另一方面從成本上考慮將會得不償失,從用用戶來說,用戶肯定不愿意,直接影響用戶室內凈空,從設計來說,你改變了設計意圖。

    2013-10-16 13:20:43 

  • 首先是房間的凈高小了,分戶驗收時可能有問題、同樣測板厚時有問題??赡軐菍幼灾匾黾訂斡绊懖淮?。主要是凈空問題 建議你做地坪時候做薄點

    2013-10-16 15:07:06 

  • 沒問題的 因為是三米兒的層高 少五公分是看不出來的,里面只有鋼筋什么的不差太大是沒什么質量問題的,

    2013-10-16 15:08:17 

  • 只能說沒按設計變更施工,但按圖施工了,那要看混凝土是哪方供應的了,其他的問題不大。

    2013-10-16 16:19:24 

  • 分戶驗收時層高不足

    2013-10-16 21:02:18 

  • 板厚度、配筋只要是按原設計圖施工,室內凈高相對矮了些,影響不大,浪費了些砼。對整體結構基本沒有影響。對后期分戶驗收會產生一點影響。
     

    2013-10-17 14:49:34 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題