聲斷殘陽 2013-10-13 19:20:01 | 江西省 安裝 | 1993查看 2回答
安裝造價問題
1、設計說明:照明配電箱MX為嵌入式安裝,箱體尺寸600*400*200MM(寬*高*厚),安裝高度為下口離地面1.6M; 管線均為鍍鋅鋼管φ20沿磚墻、頂板內暗配,頂管內標高4M;管內穿阻燃絕緣導線ZR-BV1.5MM2;采用單管熒光燈具;接地母線采用-40*4鍍鋅扁鋼,埋深0.7米,由室外進入外墻皮后的水平長度為1米。室內外地坪無高差;單聯單控暗開關安裝高度為下口離地 1.4米;室外用,50*50*5鍍鋅角鋼(單根長度2.5米)做接地極,接地電阻要求小于4歐姆;配管水平長度見圖示。按定額計價。母線工程量計算公式中(1.6+0.7+0.5+5+5+2+1)×(1+3.9%)我想問一下式中0.5是什么的長度,謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納根據你給的圖來看,這個題目中0.5應該是按照0.5的配電箱半周長考慮進去的。但是我們江蘇的計量規則里,母線是不考慮配電箱半周長的,你查一下你們當?shù)氐哪兀?
2013-10-14 07:20:23
-
0.5是配電箱箱體的半周長,接地母線沒有預留,應該去掉。
2013-10-13 19:42:56