  • 急,急,求有經驗的前輩幫忙,加氣塊墻趕皮數

    前輩好,工地上是加氣塊墻,層高2.9m,凈高2.5m,甲方要求墻下5皮小磚,高30公分。要求加氣塊也是30的,我量了一下實際凈高有2.45m.請問要幾層加氣塊,怎么斜砌。我算不好。請詳細點,謝謝了。牽扯到買磚問題。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    只差0.05m,沒什么影響,說實際的你的灰縫稍微變變就和適合,在一個頂部斜砌角度也不是嚴格一定要多少度,不用那么精準,你只要計算號加氣塊要多高,上面留好斜砌的高度就可以了,買磚你也不可能買到那么合適的啊,加氣塊在施工中是不可能完全合適的,施工中尺寸不合適的是要鋸斷的,你也不是整棟樓一次性買夠,隨用隨買,差不了什么的

    2013-10-13 14:11:10 

  • 到頂的斜砌部分，是用標準粘土磚。240*115*53,所以上面的空隙在200左右即可。根據這個你看看空心磚的砌筑高度再除以其每塊的高度,就可以求出空心磚需要砌筑幾層了。

    2013-10-13 14:39:58 

  • 一般從上往下數,200厚墻斜砌磚11-12CM,再向下排磚,一般鋪底磚3-5皮,不是定數30公分,

    2013-10-16 21:41:43 

  • 你好:加氣塊有多種規格的,到斜砌下邊選擇150高的氣塊這樣上邊還有200公分就可以用磚斜砌了。2450-300*7=350

     

    2013-10-13 17:50:34 