  • 沒有支座筋的架力筋怎么設置通長

    請高手分析,如圖(1)L2(3)是三跨的,但是如圖(2)紅圈支座沒有配筋,所以計算出來的梁三維結果如圖(3),中間架立筋是斷開的。 是否有單單設置這段沒有支座筋的架立筋通長?(我是覺得圖紙有問題,應該有支座筋的。但是有同事說我的錯了,又不告訴我,圖紙上有很多處都是這樣,我覺得設計應該不會有這么多一樣的錯誤吧,我是個新手沒有和他辯,所以上來問問大家)

    架力筋

    通長

    答疑解惑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好! 這個確實是圖紙的問題。 要么把L2(3)改成L2(1),即變成一跨;要么把中間的兩個支座筋加設為2B12. 你可以在原位標注的表格里按中間支座筋2B12輸入,這樣計算后,2B12就是和兩端的支座筋2B14連接了。 我的回答里的內容就是加設兩個中間支座的支座筋2B12.

    2013-08-23 14:57:07 

  • 有些支座處沒有支座鋼筋的。沒有,你就不要畫。

    2013-08-23 13:25:56 

  • 如圖(1)L2(3)是三跨的,但是如圖(2)紅圈支座沒有配筋,所以計算出來的梁三維結果如圖(3),中間架立筋是斷開的。 是否有單單設置這段沒有支座筋的架立筋通長?(我是覺得圖紙有問題,應該有支座筋的。中間(2B12)與兩端支座的2B14是連接的,(2B12)在原位標注的跨中鋼筋位置輸入,代替上部通長筋了。 設計標注有問題,只能把,(2B12)括號去掉,2B12按上部通長筋定義。

    2013-08-23 13:27:24 

  • 這個設計沒有問題,它與支座搭接是150關系,定義時把括號去掉,匯總計算后調整一下

    廣聯達服務新干線