禾 2013-10-08 08:33:25 | 河北省 土建 | 1528查看 3回答
防水卷材的問題
墊層打完了要做防水,第一層4MMSBS防水卷材,第二層油氈卷材。 請問工程量是按實鋪面積計算嗎?按墊層面積加上翻面積計算可以嗎?還需要再乘以搭接系數嗎?如果需要搭接系數是多少呢?附加層如何處理呢? 請高手解答一下,新手不太懂啊!求指導~很著急! 順便,土建算量能計算地基防水么?如何設置呢?謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
工程量是按照實鋪面積計算
工程量按照墊層面積計算是錯誤的,應該按照和筏板基礎的實際接觸面積計算,墊層面積是大于筏板面積的
不需要考慮搭接系數和損耗,定額中都考慮了21.54%的系數
河北12定額,防水附加層要另算,按照300-500的寬度加
可以計算地基防水,但是要選擇合適的工程量代碼
2013-10-08 10:21:19
-
工程量是按實鋪面積計算,按墊層面積加上翻面積計算可以。不需要再乘以搭接系數,搭接含到定額子目里。附加層08定額含在子目里,12需要單獨計算,工程量根據設計確定。土建算量能計算地基防水。
2013-10-08 11:33:45
-
面積加上翻邊面積即可,搭接定額損耗已考慮,無需在加,附加層也同樣不用加;
地基防水不知你所指,不好回答
2013-10-08 10:22:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看