真心小騙子 2013-10-07 17:21:30 | 重慶市 安裝 | 896查看 2回答
集水坑連接消火栓泵的管
各位,請教一下,1、消火栓泵和 噴淋泵 均連接消防水池,圖紙系統圖管徑為dn150,我記得 以前做的 貌似好像是dn100,有沒問題? 2、消火栓泵和 噴淋泵到泵房的排水溝的管徑是dn100,但平面圖沒有,編制單位送審的卻有70多米,怎么得出的哦?(難道是進水管?) 3、消防水池的進水管是不是 連接浮球閥的 那根哦?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、這個沒問題。一般都是DN100~DN200 2、這個有可能是泵后面管道泄水閥后管道到排水溝的長度,一般平面圖沒有畫出,系統圖只畫出一小段。應該不會有70m吧,因為都是流到就進排水溝的。 3、是的。
2013-10-08 10:09:54
-
回復:1、按設計系統圖計算,有疑問可咨詢設計確認;做造價無權根據經驗任意修改圖紙;
2、工程量有些圖紙反應不全或不完整,可要求送審單位出具圖紙或到現場實測;
3、是的。
2013-10-07 17:26:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看