匿名用戶 2013-10-02 21:08:36 | 廣東省 其他專業 | 1046查看 2回答
配電箱出線疑問
低壓配電柜干線系統圖顯示1ZAL的線管是MR200*100/WE,樓層的配電箱結線系統圖顯示由1ZAL接來的是ZR-YJV-5*4-MR/WE SC25/WE,這個要怎么理解,究竟1ZAL出來的電纜是用ME200*100還是SC25呢
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納MR200*100/WE表示金屬線槽沿墻、頂敷設;ZR-YJV-5*4-MR/WE SC25/WE表示電纜沿金屬線槽敷設后然后傳管SC25管沿墻、頂敷設。這兩種表述并不矛盾。
2013-10-02 21:56:09
-
低壓配電柜干線系統圖顯示1ZAL的線管是MR200*100/WE,樓層的配電箱結線系統圖顯示由1ZAL接來的是ZR-YJV-5*4-MR/WE SC25/WE,說明電纜出配電箱后首先進入電纜橋架或金屬線槽鋪設,到配電箱位置電纜出電纜橋架或金屬線槽后穿鋼管進入配電箱。
2013-10-03 05:55:10