女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 配電箱出線疑問

    低壓配電柜干線系統圖顯示1ZAL的線管是MR200*100/WE,樓層的配電箱結線系統圖顯示由1ZAL接來的是ZR-YJV-5*4-MR/WE SC25/WE,這個要怎么理解,究竟1ZAL出來的電纜是用ME200*100還是SC25呢
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    MR200*100/WE表示金屬線槽沿墻、頂敷設;ZR-YJV-5*4-MR/WE SC25/WE表示電纜沿金屬線槽敷設后然后傳管SC25管沿墻、頂敷設。這兩種表述并不矛盾。

    2013-10-02 21:56:09 

  • 低壓配電柜干線系統圖顯示1ZAL的線管是MR200*100/WE,樓層的配電箱結線系統圖顯示由1ZAL接來的是ZR-YJV-5*4-MR/WE SC25/WE,說明電纜出配電箱后首先進入電纜橋架或金屬線槽鋪設,到配電箱位置電纜出電纜橋架或金屬線槽后穿鋼管進入配電箱。

    2013-10-03 05:55:10 