  • 是不是所有梁都需要配置拉筋?

    因為對平法不熟,不知道是不是所有梁都需要配置拉筋。 現在我的狀況是在繪制GGJ2009時一開始就把計算設置拉筋設置為了A8,現在才知道規范規定為梁寬小于350mm用A6,我現在在計算設置里面修改為按規范計算,但繪圖界面梁的拉筋還是顯示為A8,現只能手動修改為A6了,我的辦法是:全選梁,然后拉筋全部改為A6,但不確定是不是所有的梁都需要配置拉筋,有沒有什么情況梁是不需要配置拉筋的? 請教各位老師。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    那個不是呀。 梁的拉筋是針對側面筋設置的,有側面筋(構造筋或抗扭筋)才會有拉筋的。

    2013-08-25 13:43:11 

  • 當梁配置側面鋼筋是有拉筋,否則沒有拉筋。

    2013-08-25 13:20:42 

  • 并不是所有梁都需要配置拉筋的 在建筑圖紙總說明當中,有說明,當梁高超過一定值后,需設置拉筋。。。。另外就是只要有構造筋或者受扭筋(也就是所謂的腰筋)都需要設置拉筋在梁上需不需要設置根據圖紙設計 你最好不要這樣。因為可能會造成多算的。

    2013-08-25 13:11:49 

  • 就按明白的方法去做就對了。

    2013-08-25 16:29:34 

  • 當梁有側面鋼筋時才配有拉筋??梢栽凇袄L圖”界面批量選擇所有梁,在屬性中修改狼進信息即可。

    2013-08-26 14:25:10 