匿名用戶 2013-10-01 07:22:10 | 河南省 其他專業 | 977查看 3回答
關于門框安裝知識?請指教
我們工地上的加氣塊砌體參見的圖集是05yg3-4,圖集上門框分兩種,一種是長度小于等于1200,門兩邊分別用三道混凝土塊砌。大于1200需要兩邊用混凝土打起來,類似構造柱。問1,用水泥磚代替混凝土快砌行不行?不大于1200的(圖紙是2700門)是住宅的落地推拉門,不設這個構造柱行不行?2.墻凈高2.5米,三道混凝土塊由低到高應該設在哪皮磚上?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
可以采用紅磚代替砌塊,在門框三處固定點的地方
2013-10-02 10:39:00
-
加氣塊因為強度低,固定門框(如防火門、防盜門)大多采用膨脹螺栓,所以規范和圖集要求加混凝土塊。不過,如果是成品套裝木門則沒有必要了。門寬度比較大的,由于門體重量大,對門軸和固定點作用力大,一般要設置抱框柱,另外還有一個原因,就是門口邊墻體沒有約束,增加抱框柱是為了滿足抗震要求。至于固定點的距離,一般的門每側三的固定點,通常是聚上下邊各距300mm,中間再加一點,但各個廠家的門的固定點略有不同,如果可能的話,跟門窗廠核對后再施工是最好的。
2013-10-01 18:45:17
-
第一問理論上說是肯定不行的,這個與設計不符,屬于擅自更改設計,想改的話,要咨詢設計的。
第二問,設在哪皮磚上應該是看圖集上的詳圖的,圖集上應該是有具體說明的。
2013-10-01 08:48:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看