  • 非框架梁下部鋼筋節點問題

    11G101-1 P86 注0當梁配有受扭鋼筋時,梁下部縱筋錨入支座的長度應為la,不足直錨時,按彎錨處理。問題有三,一是否非框架梁的節點部分抗震與非抗震?圖集上沒有分;二是屬于抗震等級為四級的建筑,而錨固長度la明明是非抗震的長度,當有受扭鋼筋時,按此取值是否不妥。還是要按抗震錨固長度laE?三十,軟件貌似不能自動識別非框架梁什么時候有受扭鋼筋,并對節點進行處理,怎么辦,謝謝。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好

    1、梁的抗震等級同結構的抗震等級。不分框架梁、非框架梁

    2、四級抗震的抗震錨固長度與非抗震的錨固長度相同。所以此處寫錨固長度可以

    3、軟件不能自動處理的。在原位標注里輸入

    2013-09-28 10:52:48 

  • 1、在抗震結構中,承擔地震作用力的構件才有抗震要求,如框架結構中的框架梁,框架柱是主要抗震構件。只承擔豎向荷載的構件不考慮抗震要求,如樓板、連梁。

    2、抗扭鋼筋沒有必要按抗震lae執行,la就夠了。想一想,在非抗震結構中也存在抗扭構建呀,那還沒法弄了呢。

    3、軟件不能自動識別,得手工輸入。

     

    2013-10-01 21:57:55 

  • 1、非框架梁也是有抗震、非抗震之分的,與框架梁一樣。 2、四級就按非抗震處理就可以了。 3、軟件不能自動處理的,就要自己編輯鋼筋處理的呀。

    2013-09-27 16:16:36 