劉媛媛 2013-09-27 15:13:03 | 河北省 安裝 | 2173查看 3回答
空調水系統的打壓試驗和系統調試一樣嗎
None
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不是一回事。打壓試驗,是檢測管道的密閉性的,系統調試就有了調整、調節、試驗的因素了。 打壓試驗不計費,是管道安裝必做的工序。
2013-09-27 15:15:30
-
1.水管打壓判斷水管密閉性,檢查水管連接方法,暖通水管安裝,管道的安裝已包含一次壓力試驗,如果需要再次打壓,應當記取二次打壓的費用,像你追問的那個問題,屬于二次打壓,應該計費。雙方商議確定吧。我記得北京定額有壓力試驗的費用,可以參考一下吧。 2.系統調試,是指通過系統運行,檢查各位置設備,各系統運行情況的試驗
2013-09-27 16:01:14
-
空調工程系統中的打壓試驗和空調工程系統調試不是一回事。 打壓試驗是指空調工程系統中的管道系統部分進行水壓耐壓穩壓試驗。 空調工程系統調試則是指整個全部工程系統中的調整、調節、測試、調試工作。即包含管道供水、回水系統,通風系統、制冷或者制熱系統以及電氣設備運行以及控制系統調整調試到設計要求效果值。
2013-09-27 15:48:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看