林工 2013-09-20 23:16:25 | 廣東省 其他專業 | 3206查看 5回答
關于屋面保溫隔熱層的厚度?
我想知道保溫隔熱層一般在屋面結構面還做多高的??因為我現在有棟房子電梯機房爬梯變更成混凝土樓梯,現在要做樓梯了,但還沒做屋面保溫層,我該高出屋面結構多少才設置梯步呢??謝謝
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
保溫隔熱層一般高于屋面結構面150~200mm。踏步設置是按結構層高設置,樓梯踏步與保溫層沒有關系,不用高出屋面結構多少才設置梯步。
2013-09-21 04:57:47
-
保溫是按計算圖紙說明,如果用保溫材料帶找的話,設計應有最薄處是多厚(如:50厚),另外有坡度是百分之幾(如:2%)。坡度是從結構屋面中心線向兩側或四周(設有排水管理方向)做坡。
2013-09-21 05:10:36
-
學習學習了,同意樓上說法
2013-09-21 06:34:22
-
厚度是按照圖紙的設計進行的,不同的材料傳熱系數不一樣,而且不同地區,不同建筑對于節能性能要求是不一樣的,一般上人屋面的話在天津這里就是15cm左右保溫一般都用5-7cm的板或巖棉
2013-09-21 07:54:01
-
這個要看你屋面的平面布局,一般屋面做法是由墻根(屋面突出的機房、水箱間等)或屋脊向檐口找坡。也有內排水的要向屋頂的內排地漏找坡。這要看一下屋面布置圖。找坡一般2%,厚度最薄處一般為30-50mm,如果按10m計,最厚出處就是200+50=250厚。另外,保溫80-100mm,防水找平、保護層加一起要有50厚。你可以根據樓梯所在的屋面具體位置自己算一下!
2013-09-22 08:34:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看