  • 裝飾腳手架

    YA.12建筑工程措施費,說明部分,第四條第4款(2)小項:“室內高度在3.6m以上時,可增列滿堂腳手架,但內墻裝飾不再計算腳手架........?!?我的疑問:是不是3.6m以下的裝飾不用考慮腳手架嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    YA.12建筑工程措施費,說明部分,第四條第4款(2)小項:“室內高度在3.6m以上時,可增列滿堂腳手架,但內墻裝飾不再計算腳手架........?!?我的疑問:是不是3.6m以下的裝飾不用考慮腳手架嗎?正確,是3.6m以下的裝飾不用考慮腳手架,相應抹灰及裝飾子目中已經考慮了簡易腳手架費用。

    2013-09-20 19:41:59 

  • 是的,高度不超過3.6米的不用計算腳手架費用。

    2013-09-20 21:19:17 

  • 正確,3.6以下的費用已經包含在綜合腳手架中,不再計算腳手架費用

    2013-09-20 21:47:47 

  • 高度3.6m以內的裝飾腳手架已列入費用定額和相應的項目中。

    2013-09-20 19:41:09 