    我對消防一些設備的接線問題有點疑惑,怎么系統的看懂圖紙,設備該接什么線,有沒有系統的接線圖,因為有時候知道系統圖里設備要接什么線,可是平面圖又不一定畫出來,所以有時候弄得有點亂,所以有時候就不知道那些量該怎么算,算到哪里部分?謝謝
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    在火災自動報警的系統圖上,每個元件它有幾根線連接,在我們實際的安裝中,就有幾根線連接,比如說煙感或者溫感,只跟信號線連接,除了輸入模塊(也稱為監視模塊)的其它模塊跟信號線、電源線、和模塊所控制的設備連接,在實際中它也是這樣子接線的。但為什么有些線路我們在平面圖上是看不到的呢?比如說控制火災警鈴或者聲光報警的模塊,按照系統圖,它要和報警總線、24V電源線、還有連接警鈴或聲光報警器的線連接,不知道你有沒有發現,其實在平面圖上連模塊都找不到,就更不用說線了,那這個模塊和線為什么在平面圖上找不到呢?我們結合系統圖和實際安裝不難發現,其實在實際實裝中這些模塊都是安裝在電井的模塊箱內的,所以說24V電源線及報警總線就直接在電井內接線,所以說我們在平面圖上看到的只是從模塊到火災警鈴之間的線路了。

    2013-09-16 17:34:00 

  • 需要結合系統圖的配線計算平面,一般消防類的圖紙都標有符號,如廣播線B表示