16****@qq.com 2013-09-14 11:13:34 | 重慶市 其他專業 | 879查看 2回答
為什么暗柱搭接長度不對
暗柱縱筋有一級鋼直徑8的,我設置是綁扎搭接,50%錯開搭接,基本錨固值是20,但是計算出來是33D,不是應該為1.4*20D=28D嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
基本錨固怎么成了20了? 基本錨固*抗震錨固修正系數*1.4才是搭接長度。 一級抗震:20*1.15*14=32.2d
2013-09-14 11:44:27
-
看看砼的標號設置得對不對。
2013-09-16 11:25:49