ggj砌體加筋問題
圖紙上這樣描述:在三層以上磚墻轉角T字接頭處,沿柱高設置2a6-500水平鋼筋和a4-250的分布筋點焊組成拉結網片;請問是在 墻---砌體加筋---在加筋處輸入水平筋嗎?那分布鋼筋在哪輸入呢?如何計算長度呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在其它鋼筋菜單內編輯輸入即可。 看下圖 墻厚減去40×2 圖2是分布筋的計算
2013-09-13 16:31:18
-
圖紙上這樣描述:在三層以上磚墻轉角T字接頭處,沿柱高設置2a6-500水平鋼筋和a4-250的分布筋點焊組成拉結網片;請問是在 墻---砌體加筋---在加筋處輸入水平筋嗎?那分布鋼筋在哪輸入呢?如何計算長度呢? ——:應該是砌體的通長筋吧 在砌體墻內給出
2013-09-14 09:40:32
-
要用砌體加筋定義布置,長度一般都是按柱外1米,那個a4-250的分布筋定義不了,在單構件里計算吧,
2013-09-14 10:54:56
-
在砌體中直接輸入
2013-09-14 23:46:11