默然 2013-09-13 10:21:40 | 河南省 安裝 | 4111查看 5回答
ZR.RVS-2*1.5/、ZR.KVV-5*1.5、ZR.RVV-4*1.0怎么算
ZR.RVS-2*1.5/、ZR.KVV-5*1.5、ZR.RVV-4*1.0這些線怎么算啊,需要乘以根數么?還有套什么定額問題補充:ZR-BV-2*1.5與ZR.RVS-2*1.5同穿sc20管,在軟件中怎么設置啊
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納ZR.RVS-2*1.5/、ZR.KVV-5*1.5、ZR.RVV-4*1.0這些線怎么算啊,需要乘以根數么?ZR.RVS-2*1.5是阻燃銅芯軟線,套2-1355子目;ZR.KVV-5*1.5是阻燃銅芯控制電纜,套2-780子目,電纜頭套2-788子目,ZR.RVV-4*1.0,阻燃多心銅芯線,套2-1358子目;計算時都按單根長度計算,主材按相應材料價格計算; ZR-BV-2*1.5與ZR.RVS-2*1.5同穿sc20管,識別線管,在屬性表格中把兩種線都添加進去。
2013-09-13 11:01:41
-
ZR.RVS-2*1.5按單線長度乘以2計算,套單芯導線相關子母;ZR.KVV-5*1.5是控制電纜按單線長度計算,套控制電纜相關子母;ZR.RVV-4*1.0屬于多芯護套線按電線長度,可以參照控制電纜相關子母套價。 請看下圖
2013-09-13 10:34:33
-
ZR.RVS-2*1.5/、ZR.KVV-5*1.5、ZR.RVV-4*1.0這都是按單根計算
2013-09-13 10:23:48
-
ZR.RVS-2*1.5/、ZR.KVV-5*1.5、ZR.RVV-4*1.0這些線怎么算啊,需要乘以根數么?(不需要)還有套什么定額(ZR.RVS-2*1.5/多芯軟導線、ZR.KVV-5*1.5控制電纜、ZR.RVV-4*1.0多芯軟導線)
2013-09-13 10:24:50
-
不需要乘以根數,RVS是電線,可以套多芯軟導線,KVV和RVV都是電纜。KVV是控制電纜,控制電纜套控制電纜定額,補充主材。RVV一般用在樓宇對講,消防報警中,根據具體情況套定額。
2013-09-13 10:28:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看