女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 消防的噴淋短立管設置

    我要讓我的短立管生成0.9米的高度,那么我噴頭和管道的高度要怎么設置。我的層高是5.4米,我的消防管距地是2.7米,噴頭是上噴(短立管朝上)。我該怎樣設置呢?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    噴頭高度:層底標高+3.6m; 管道高度:層底標高+2.7m; 直接識別后軟件自動生成立管; 如果已經識別完畢,而是需要修改,可以直接修改噴頭標高,軟件自動修正小立管高度,匯總計算即可。

    2013-09-09 21:53:06 

  • 如果短立管是0.9m話,可能是有些短立管沒有自動生成,在管道編輯-批量生成單立管-框選所有噴頭,看看是不是有短立管生成

    2013-09-13 11:17:03 

  • 設置短立管的標高即可。 層底標高:2.7m,層頂標高:3.6m。

    2013-09-09 21:46:57 

  • 422m少吧,你是不是有些立管沒有識別上去呀

    2013-09-09 22:50:49 

  • 定義噴頭的標高比管道標高大0.9m即可

    2013-09-10 07:47:32 