匿名用戶 2013-09-07 10:43:12 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1211查看 1回答
在GCL中新建參數化樓梯,在GGJ中還需要畫梯梁和平臺板嗎?
我在GGJ中畫了梯梁和平臺板,導入到GCL中后,用的新建參數化樓梯。又定義了梯梁和平臺板。畫上之后,就和在GGJ中畫的梯梁和平臺板重疊。如果在GGJ中不畫,只在GCL中定義,這部分的鋼筋就會少算了吧。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我在GGJ中畫了梯梁和平臺板,導入到GCL中后,用的新建參數化樓梯。又定義了梯梁和平臺板。畫上之后,就和在GGJ中畫的梯梁和平臺板重疊。如果在GGJ中不畫,只在GCL中定義,這部分的鋼筋就會少算了吧。 ——:是的,如果在GGJ內不繪制,這部分鋼筋就不會計算的,鋼筋工程量就不正確 在GGJ內樓梯梁可以不繪制,可以利用單構件輸入計算。 如果在GGJ內定義繪制了,導入GCL以后,就要刪除這部分梁和休息平臺板的,否則就沒辦法布置參數化樓梯的。
2013-09-07 11:25:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看