匿名用戶 2013-08-06 17:30:20 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1729查看 3回答
門窗洞口及離地高度設置
在鋼筋算量中,首層梁底標高是-0.05,梁頂標高是5.05.。在建筑里面圖中窗的尺寸是5*3.85米,室內地坪標高為正負零(離地高度是0)。在鋼筋算量軟件中,窗的離地高度是寫成0還是50mm。根據建筑標高窗頂標高為3.85+梁高1.2=5.05應緊貼梁底。若窗離地標高不設置成50mm,則三維觀察中窗頂未緊貼梁底。若設置成離地50mm,好像又會多算磚和踢腳線的數量,請問正確的設置方式是什么呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納鋼筋工程按結構標高設置樓層,圖形算量按建筑標高,鋼筋導入圖形時把首層的底標高調整為+-0.000就可以,其它樓層都會隨之相應變化的
2013-08-07 08:55:53
-
建筑與結構面的高差,不用去管它。
2013-08-06 17:31:48
-
1、在鋼筋算量軟件中,窗的離地高度與鋼筋梁無任何關系,所以設置為多少無所謂。 2、在圖形算量中,窗戶底標高設置為正負零好了。
2013-08-06 17:58:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看