  • 主次梁交接處支座兩邊的附加箍筋為每邊3條,這兩種情況需要設置附加箍筋嗎?

    圖紙的備注:主次梁交接處支座兩邊的附加箍筋未每邊3條,直徑同梁箍筋,間距50;附加吊筋原位標注。 圖紙上沒有畫出附加箍筋,只有備注這么一句話。 像如下這2種情況需要設附加箍筋嗎?

    吊筋

    次梁

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 你圖片中這兩處都要計算次梁加筋的。

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線

    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑

    2013-08-25 15:46:37 

  • 上圖的這兩個位置好像不應該有的 因為,從截圖看,在其他位置上都給出了附加箍筋的

    2013-08-25 15:47:23 

  • 圖紙上沒有寫未標明的主次梁交接處每邊附加箍筋嗎,如果寫就都設置啊,沒寫就設置圖紙上顯示的地方

    2013-08-25 15:56:00 

  • 你好:按圖集中的要求是要加附加箍筋的。請看圖集中的標注。你截的圖是軟件里自動生成的附加箍筋,最好截一下CAD圖紙。

    吊筋

    次梁

    2013-08-25 15:56:38 

  • 一般有吊筋的地方要設置附加箍筋

    2013-08-25 17:48:23 

  • 你好! 主次梁相交處,支座兩邊的附加箍筋為每邊3條,直徑同梁箍筋,間距50,這個說明是對于主次梁相交的情況而言,而你截圖中畫圈的兩個位置屬于懸挑梁與邊梁相交的情況,因此,根據圖集要求,只需要在邊梁的內側設置附加箍筋就行了,不需要兩側都加的。

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線

    2013-08-25 18:28:47 

  • 同意上樓的回答。

    2013-08-25 21:14:01 

  • 這宗情況,一般看圖紙設計總說明,如果圖紙設計總說明沒有那就按11g101-1中的規定

    2013-08-25 22:14:52 

  •    

    主梁上次梁(以主梁為支座)兩邊各附加三根箍筋,這里的附加箍筋是在主梁上加筋,起保護主梁的作用,次梁相當于在主梁上加了個集中荷載;附加箍筋型號與主梁相同。詳見下圖:

    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑

    2017-10-30 22:29:15 