    有梁板的柱高,應自基礎表面(或者樓板上表面)至上一層樓板上表面之間的高度計算;框架柱的柱高應自柱基上表面至柱頂高度計算。 請問如果是有梁板的框架柱,它的柱高算到上一層樓面,還是算至框架柱頂? 計算柱模板的時候,是不是要扣除與梁相接部分的模板?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 模板是按與混凝土接觸面積計算的,應該要扣除框架梁所占的面積。

    2013-08-23 14:33:03 

  • 1、是到上一屋樓板上表面。 2、無需扣減與梁頭相接位模板。

    2013-08-23 14:36:46 

  • 有梁板的柱高,應自基礎表面(或者樓板上表面)至上一層樓板上表面之間的高度計算;框架柱的柱高應自柱基上表面至柱頂高度計算。請問如果是有梁板的框架柱,它的柱高算到上一層樓面,還是算至框架柱頂?計算柱模板的時候,是不是要扣除與梁相接部分的模板? 現澆混凝土模板工程量,除另有規定者外,均應區別模板的不同材質和不同構件,按混凝土與模板接觸面積,以平方米計算。 柱與墻、梁與墻相連時,突出墻面部分均并入墻模板的工程量內。

    2013-08-23 14:51:16 

  • 有梁板的框架柱,柱高算到上一層樓板面,模板計至樓板底(如層高3m,樓板厚120mm:砼柱計算高度3m,柱模板計算高度是2.88m)

    2013-08-23 14:39:05 

  • 柱高應自柱基上表面至柱頂高度計算。 計算柱模板時,與梁相接部分的模板并入梁模板內。

    2013-08-23 14:48:57 