匿名用戶 2013-08-21 16:20:36 | 廣東省 安裝 | 10682查看 3回答
配電箱先到開關再到燈具的配線是怎么樣的
圖中,wl1系統圖中是3*2.5,但畫圖的時候是從配電箱先出來到客廳的單聯開關,再到客廳燈具,請問,這個單聯開關垂直部分配線怎么配,是不是5根線啊,三根線出去,兩根線進來,還是三根線呢,圖紙說明中表示沒有標識的是管內穿三根線,一般的燈具都是先到燈具再兩根線回來開關的,這里就不知道怎么處理了?求各位大蝦指點一二。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納應該是3根電源線進開關(L;N;PE),4根出開關去燈(L;N;PE+控制L)。不用5根線。
2013-08-21 17:27:20
-
按設計系統圖,應該都是3根線。
2013-08-21 16:22:57
-
應該是一根進來,2根出去,所以是三根!
2013-08-21 16:27:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看