板和梁的鋼筋計算問題
框架結構,柱下獨基,帶一層地下室;圖紙上,柱子標高是:基礎頂~- 首層-0.05, 如果將柱子分 為基礎頂~地下室,地下室~首層,這樣柱子的鋼筋會不會增加???我這樣想目的是為了布置首層板和梁,還有更好的辦法布置首層板和梁嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個對鋼筋是不影響的,因為你智有插筋?,?1平法中規定有地下室的柱插筋的露出長度是1/6的柱凈高然后才搭接的,所以你把那個柱子復制到基礎層也不會影響,但是找你說的那樣子的話就多了一步可有可無的步驟,直接定義基礎頂?1層頂部也是可以的。所以兩種方法都可以,不影響鋼筋量的。
2013-09-12 13:38:45
-
框架結構,柱下獨基,帶一層地下室;圖紙上,柱子標高是:基礎頂~- 首層-0.05, 如果將柱子分 為基礎頂~地下室,地下室~首層,這樣柱子的鋼筋會不會增加???我這樣想目的是為了布置首層板和梁,還有更好的辦法布置首層板和梁嗎? 只需分基礎頂到~-0.05m就可以了,即只在-1層布置柱,基礎下部,柱鋼筋會自動錨固到基礎內,鋼筋計算才正確。 如果分了基礎-地下室,地下室~0.05m,鋼筋就多算一次搭接或鋼筋接頭。
2013-09-08 00:02:28