匿名用戶 2013-08-17 17:06:33 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 703查看 4回答
廣聯達鋼筋中關于板的問題
1.如圖 我布置板時應該多板還是單板 2 為什么我編輯板負筋的時候 發現沒算上支座寬呢 我是直接cad識別的
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在設置里邊把計算設置改一下,標注不含支座寬度這樣軟件就會把支座寬度加上了
2013-08-17 17:08:41
-
1.如圖 布置板如果配筋一樣時應該多板 2 為什么我編輯板負筋的時候 發現沒算上支座寬,選擇,右鍵--屬性---修改一下。
2013-08-17 17:21:20
-
你好! 板筋的布置分兩種情況: 一、板底筋最好是用單板布置,因為底筋是在支座內斷開錨固的。 二、板面筋如果是通長布置的,那就要采用多板布置。像你截圖中如果只有負筋而沒有上部通長筋,則不存在多板布置了。 負筋的長度沒有計算支座的寬度,是因為在計算設置里標注長度設置的含支座寬,如下圖設置,匯總計算后負筋的長度就計算了支座的寬度了。
2013-08-17 18:11:30
-
要是整體負筋標注全部是含支座寬度或不含支座寬度,就在公用設置里面修改就行,如同樓上所說,要是個別層或是個別負筋含支座寬度和不含支座寬度,就在定義時修改就行了,選擇是或否即可,看截圖
2013-08-18 21:44:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看