河北2008定額管道井內套管安裝和管道保溫人工系數能乘1.3嗎
請問1.河北2008定額中說明管道井內安裝管道、閥門、法蘭、支架人工均需乘1.3,未說明的是:管道井內管道保溫、穿樓層套管人工單價也要乘以1.3嗎?2.給水PPR管道末端甲方要求不裝水龍頭,采用絲堵封堵,絲堵部分能單獨計取主材費嗎?如套定額那個合適?請高手指教!問題補充:本工程是采用河北2008定額,采暖管道采用穩態管敷設,現甲方只給套PPR給水管道安裝定額,但穩態復合管結構層比PPR管多層鋁層包裹,接頭部位要剝除鋁層才好熱熔,實際操作中比PPR管道增加不少工作量,請問套那個定額合適,本人建議套給水鋁塑復合管甲方不同意說連接方式不一樣,如套PPR管定額人工單價能調整嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納管道井內管道保溫、穿樓層套管人工單價不能乘以1.3,因為規則只針對管道敷設。絲堵封堵,絲堵能單獨計取主材費,套末端試水裝置的定額。人工單價可以和甲方協商調整。和甲方說明原因,適當調增。