  • 地下室和主體分開畫的疑問

    我的工程地下室和主體分開畫了,主體工程中,這樣首層柱會伸入到基礎層,我基礎層沒任何東西,這樣柱和墻的鋼筋時算多還是算少,這樣畫對嗎?不對應該怎么畫
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 必須要把柱和墻復制到基礎層,為了插筋。

    2013-08-15 18:57:36 

  • 不行啊,有插筋,這樣結果不正確。

    2013-08-15 20:08:41 

  • 鋼筋軟件是按整體建筑考慮的,需要基礎和上面樓層在一個工程中計算。

    2013-08-15 20:42:54 

  • 可以分開定義鋼筋文件,但地下室也要布置首層柱,這地下室的墻柱縱才會計算露出到首層;地面層也要布置地下室的柱,這樣也才會考慮首層柱下鋼筋的扣減下層露出長度。匯總計算后,在報表中選擇相應的樓層即可(也包括地下室和地面合并在一起)。

    伸入

    2013-08-15 20:57:27 

  • 鋼筋肯定是不準的,墻柱都是有插筋的,直接分開的話,量就少了

    2013-08-15 22:13:46 

  • 要是單獨計算砼量可以分開,但是鋼筋不管是柱、墻往下有插筋,上有外露搭接筋,沒有上下層的,鋼筋還要在本層錨固,這樣你分開畫鋼筋肯定不準,只有整體畫完,算出工程量才是準確的

    2013-08-15 21:38:46 

  • 基礎層和地下室畫在一起,首層以上畫一起。這樣完全可以的,計算的墻柱的量不會少。地下室的墻柱插筋要插入基礎層。首層怎么還要隔著地下室插入基礎層呢。

    2013-08-16 08:47:25 

  • 你好! 首先說明,你們這樣分開繪制鋼筋工程量一定是不準確的。但仍有解決的辦法。 先說為什么不準確,主要是豎向構件如墻柱的豎向鋼筋是不準確的。 以柱為例: 1.只有臨近基礎層地下室的柱才會插入基礎,即基礎插筋。見截圖。你所說從首層分開繪制與此項無關,因為地下室連著基礎即可。 2.你的情況。正常情況一層的柱鋼筋正常是會伸入二層和地下室一層的柱內,頂層柱的鋼筋會錨入梁或者伸入板內。見圖 而你人為的從首層分開工程,軟件會默認地下室為頂層,這樣地下室的柱鋼筋就會錨入地下室梁板內,而不會伸入上一層。同樣首層的鋼筋也不會伸入地下一層,這樣鋼筋工程量便會減少。 解決的辦法是,你們統一繪制好軸網,分給其它人。繪制完成后,合并你臨近的兩層進入你的工程。如你繪制一層 把地下室和二層合并入你的工程。然后報表范圍只選擇一層。 或者干脆把其它工程合并到你的工程,匯總計算。

    首層

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線

    2013-08-16 10:15:34 

  • 簡單,直接把一層的柱子復制到基礎就是了。如果是分的兩個工程畫的話,就只有在基礎上將一層的柱子畫上,將標高改了就行了。

    2013-08-16 18:59:58 